Auteur Topic: 01-01-2008 Middelbrand Beethovenhof, Terneuzen  (gelezen 3297 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Johan

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.481
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: chauffeur-pompbediende
  • Bezoek: Brandweer
Gepost op: 01 januari 2008, 09:06:38

 
07:48:12 01-01-08  -GROUP- P 1 5631 BEETHOVENHOF TERNEUZEN Binnenbrand (NB: middel-brand)
   1300023 BRW Zeeland (HOvD Zeeuws Vlaanderen)
   1300034 BRW Zeeland (OvD Midden Zeeuws Vlaanderen)
   1301912 BRW Terneuzen (Lichtkrant)
   1301916 BRW Terneuzen (Dagoproep Blusploeg 1 + 2)
   1303331 BRW Terneuzen (TS 5631)

--------------------------------------------------------------------------------
 
07:45:55 01-01-08  -GROUP- P 1 5630 5650 BEETHOVENHOF TERNEUZEN Binnenbrand
   1300034 BRW Zeeland (OvD Midden Zeeuws Vlaanderen)
   1301912 BRW Terneuzen (Lichtkrant)
   1301918 BRW Terneuzen (Dagoproep Blusploeg 1 + 3)
   1301926 BRW Terneuzen (Bemanning HW Ploeg 1)
   1301927 BRW Terneuzen (Bemanning HW Ploeg 2) 
   1301930 BRW Terneuzen (Monitorcode HW) 
   1303330 BRW Terneuzen (TS 5630)
   1303350 BRW Terneuzen (HW 5650)


Firegirl_Elma

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.218
  • Geslacht: Vrouw
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap A
Reactie #1 Gepost op: 01 januari 2008, 11:30:18

07:48:12 01-01-08  -GROUP- P 1 5631 BEETHOVENHOF TERNEUZEN Binnenbrand (NB: middel-brand)
   1300023 BRW Zeeland (HOvD Zeeuws Vlaanderen)
   1300034 BRW Zeeland (OvD Midden Zeeuws Vlaanderen)
   1301912 BRW Terneuzen (Lichtkrant)
   1301916 BRW Terneuzen (Dagoproep Blusploeg 1 + 2)
   1303331 BRW Terneuzen (TS 5631)

--------------------------------------------------------------------------------
 
07:45:55 01-01-08  -GROUP- P 1 5630 5650 BEETHOVENHOF TERNEUZEN Binnenbrand
   1300034 BRW Zeeland (OvD Midden Zeeuws Vlaanderen)
   1301912 BRW Terneuzen (Lichtkrant)
   1301918 BRW Terneuzen (Dagoproep Blusploeg 1 + 3)
   1301926 BRW Terneuzen (Bemanning HW Ploeg 1)
   1301927 BRW Terneuzen (Bemanning HW Ploeg 2) 
   1301930 BRW Terneuzen (Monitorcode HW) 
   1303330 BRW Terneuzen (TS 5630)
   1303350 BRW Terneuzen (HW 5650)


Ik kom net bij deze melding vandaan... Toen de brandweer arriveerde was het al uitslaand...
Het hele huis is uitgebrand... Behoorlijk heftig allemaal :o
Foto's op www.rbnn.nl
Brandweer Terneuzen     Post Terneuzen    Blusgroep 1


Francois

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.225
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Chauffeur/voertuigbediener
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Bevelvoerder
Reactie #2 Gepost op: 01 januari 2008, 12:39:48
TERNEUZEN - Een uitslaande brand heeft vanochtend in Terneuzen een woning volledig in de as gelegd.

De brand woedde in een pand aan het Beethovenhof en brak rond 07.40 uur uit. De brandweer zette drie voertuigen in om het vuur te blussen. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al aan alle kanten uit de woning.

De bewoners hebben zich voor zover bekend op tijd in veiligheid kunnen brengen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. Over het schadebedrag is nog niets bekend.


--------------------------------------------------------------------------------

Tekst: Roland de Jong

bron : www.hvzeeland.nl
http://www.hvzeeland.nl/nieuws.php?id=6948


Met vriendelijke groet,
Francois Jansen van Rosendaal


Francois

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.225
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Chauffeur/voertuigbediener
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Bevelvoerder
Reactie #3 Gepost op: 01 januari 2008, 12:40:41
Ook foto's op www.rbnn.nl
Met vriendelijke groet,
Francois Jansen van Rosendaal


brwmanmartijn

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 665
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #4 Gepost op: 01 januari 2008, 13:38:39
Ik zag op een foto dat de CAFS er ook bij was maar hij is niet gepiept. is hij in overleg met ovd tp gekomen?
Fotograaf marijn




Dennis Kempers

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 14.403
  • Geslacht: Man
    • Brandweer Gelderland - Brandweervoertuigfotografie
  • Specialisatie: FRB / Brw Chauffeur Licht / HW Specialist
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #5 Gepost op: 01 januari 2008, 14:38:17
Dat is een behoorlijke brand geweest, slecht begin van het nieuwe jaar.


Francois

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.225
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Chauffeur/voertuigbediener
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Bevelvoerder
Reactie #6 Gepost op: 01 januari 2008, 15:17:51
Ik zag op een foto dat de CAFS er ook bij was maar hij is niet gepiept. is hij in overleg met ovd tp gekomen?

ja


13:24:14 01-01-08 BRAN P 2 5630 5650 BEETHOVENHOF *** TERNEUZEN nablussen
                  1303350 BRW Terneuzen ( HW-5650 )
                  1303330 BRW Terneuzen ( TAS-5630 )
                  1301930 BRW Terneuzen ( Hoogwerker 5650 )
                  1301927 BRW Terneuzen ( Hoogwerker 5650 Chauffeurs 230 )
                  1301926 BRW Terneuzen ( Hoogwerker 5650 Chauffeurs 220 )
                  1301918 BRW Terneuzen ( Blusgroepen 220 en 240 )
                  1301912 BRW Terneuzen ( Lichtkrant Kazerne )
                  1300034 BRW Zeeland ( DA-5695 OvD Midden Zeeuws Vlaanderen ) 
                  1300001 BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg )
Met vriendelijke groet,
Francois Jansen van Rosendaal


Danny77

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 113
Reactie #7 Gepost op: 02 januari 2008, 13:06:03
Die is toch voor de westerscheldetunnel ?


Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.524
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #8 Gepost op: 02 januari 2008, 13:27:32
Die is toch voor de westerscheldetunnel ?
klopt,maar een voertuig wordt wel erg duur als je hem alleen maar gebruikt voordat ene doel.Dus waarom zou je hem niet gebruiken voor andere branden.Hij is ideaal met zijn grote watervoorraad  ;)


Danny77

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 113
Reactie #9 Gepost op: 02 januari 2008, 13:43:44
En als er een incident gebeurt in de tunnel, is het voertuig dus niet inzetbaar ?




MiKo

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.432
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #10 Gepost op: 02 januari 2008, 13:46:56
Ligt er aan. Mocht de tank nog vol zitten, kan de 5661 zo weg. En Borselle zal dan volgens mij ook uitrukken met hun identieke voertuig.


Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.524
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #11 Gepost op: 02 januari 2008, 13:47:58
Nee,dat zijn de afwegingen die een OVD zal moeten maken.Maar als hij beslist dat hij snel veel water voorradig wil hebben,waarom zou hij de CAFS op stal laten staan.De kans dat er opdat zelfde moment wat in de tunnel gebeurt is klein,in ieder geval niet groter dan op andere dagen.En hoe vaak rukt de CAFS uit richting tunnel?Blijkbaar niet vaak genoeg om hem niet in te zetten bij deze brand ;)


Firefighter Robert

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 6.419
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Brandweer chauffeur groot / Pompbediender + Gaspakdrager + Industrial Firefighter
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Onderbrandmeester
Reactie #12 Gepost op: 03 januari 2008, 00:27:45
Ligt er aan. Mocht de tank nog vol zitten, kan de 5661 zo weg. En Borselle zal dan volgens mij ook uitrukken met hun identieke voertuig.

De CAFS en SIV zijn een gekoppelde eenheid, maar is door omstandigheden de CAFS niet beschikbaar dan wordt deze vervangen voor een tankautospuit incl bemanning.

En uit ervaring is gebleken dat je beter een blushaspel pakt die in de tunnel hangen dan dat je de slangen uit de CAFS gaat halen.
De haspels zijn echt prima te gebruikt voor de normale autobrandjes, je moet er natuurlijk geen vrachtwagen met oplegger mee gaan blussen want het schuim uit die kasten is natuurlijk ook eens een keer op  ;)

Groeten Robert


FireRobin

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 4.086
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #13 Gepost op: 03 januari 2008, 11:59:36
Ja was een flinke brand, was er zelf ook bij met de 2e TS, zonde voor het hondje wat we niet meer hebben gevonden :(
Groeten,

Robin Zegers | Brandweer Terneuzen | Post Terneuzen | Blusgroep 2


Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.524
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #14 Gepost op: 03 januari 2008, 18:54:10
De CAFS en SIV zijn een gekoppelde eenheid, maar is door omstandigheden de CAFS niet beschikbaar dan wordt deze vervangen voor een tankautospuit incl bemanning.

En uit ervaring is gebleken dat je beter een blushaspel pakt die in de tunnel hangen dan dat je de slangen uit de CAFS gaat halen.
De haspels zijn echt prima te gebruikt voor de normale autobrandjes, je moet er natuurlijk geen vrachtwagen met oplegger mee gaan blussen want het schuim uit die kasten is natuurlijk ook eens een keer op  ;)

Groeten Robert
Begrijp ik uit je woorden dat jullie niet zo heel erg tevreden zijn over de CAFS?