Auteur Topic: 20-06-2019 Middelbrand (Machinekamer schip) Maasdijk, Raamsdonksveer  (gelezen 3215 keer)

0 leden en 2 gasten bekijken dit topic.

Thor

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.571
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #15 Gepost op: 22 juni 2019, 11:23:48
De vlammen moeten er af dus moet je de brand eerst voldoende afkoelen voordat je eventueel aan schuim of schuim/poeder mengsels kunt gaan denken, dat is toch al jaren genoegzaam bekend.


Thor

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.571
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #16 Gepost op: 22 juni 2019, 12:11:11
Het schip lag aan de werf in reparatie, als er zogenaamd warm werk wordt uitgevoerd moeten er zeker een brandwacht met voldoende blusmiddelen, bijv brandweeraansluiting, handblussers etc. aanwezig zijn gedurende die werkzaamheden.


Fred Vos

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.918
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
  • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #17 Gepost op: 22 juni 2019, 12:59:29
De vlammen moeten er af dus moet je de brand eerst voldoende afkoelen voordat je eventueel aan schuim of schuim/poeder mengsels kunt gaan denken, dat is toch al jaren genoegzaam bekend.

Ja, als u met 'de brand' ook de brandstof (als vloeistof) en de omgeving bedoelt dan ben ik het met u eens.
Maar hoe koelt men een brandende vloeistof met een hoog brandpunt? Dat is dan nog het probleem.

Poeder is geen verantwoord blusmiddel in besloten ruimten; het is dan slechts een verraderlijke vlamonderbreker.
Dit nog afgezien van de schuimafbrekende werking bij combinatie gebruik.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton