Auteur Topic: 10-10-2018 Grote brand (flat) Hoffplein, Rotterdam  (gelezen 869 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

tygerpower

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 22.193
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Gepost op: 10 oktober 2018, 07:03:53
06:29:11 10-10-18   GROUP-1   P 1 Gebouwbrand woning (inci-01) (Ops Br: groot) Van 't Hoffplein Schiedam 17-0332
            GB     1400141   BRW Rotterdam-Rijnmond (Schiedam) (Kazernealarm)
            GB     1400270   BRW Rotterdam-Rijnmond (Vlaardingen) (Slagkracht TS)

05:03:25 10-10-18   -ALPHA-   Graag contact meldkamer brandweer.
1400923   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VD / GMK Beheer) (Persoonlijk)

04:44:04 10-10-18   GROUP-1   P 2 Gebouwbrand woning (inci-01) (Ops Br: groot) Van 't Hoffplein Schiedam 17-9201
            GB     1400202   BRW Rotterdam-Rijnmond (Rijnmond Noord) (Logistiek)

04:42:08 10-10-18   -GROUP-   Het scenario Grote Brand /Hulpverlening is gestart, het bericht staat voor u klaar in de alarmeringscomputer.
            GB     1400036   BRW Rotterdam-Rijnmond (Informatiemanager) (Persoonlijk)
            GB     1400894   BRW Rotterdam-Rijnmond (Informatiemanager) (Persoonlijk)
            GB     1400083   BRW Rotterdam-Rijnmond (TOA) (Persoonlijk)
            GB     1400038   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Directeur GHOR / CvDG / ACGZ) (Persoonlijk)
            GB     1400947   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Directiewacht) (Persoonlijk)
            GB     1400019   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (GEO Informatie) (Persoonlijk)
            GB     1400871   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Hoofd Meldkamer / OvD Oost) (Persoonlijk)
            GB     1420138   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Hoofd Meldkamer) (Persoonlijk)
            GB     1400092   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Hoofd Sectie Communicatie) (Persoonlijk)
            GB     1400856   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Hoofdofficier) (Persoonlijk)
            GB     1400960   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Woordvoerder) (Persoonlijk)
            GB     1400931   BRW Rotterdam-Rijnmond (Chef van Dienst OC)
            GB     1400899   BRW Rotterdam-Rijnmond (TOA) (Persoonlijk)
            GB     1400841   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Hoogheemraadschap Delfland)
            GB     1400843   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Hoogheemraadschap Hollandse Delta)
            GB     1400842   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Hoogheemraadschap Schieland / Krimpenerwaard)

04:34:23 10-10-18   GROUP-2   P 2 Herbezetting Kazerne Baan Rotterdam SK05
1400222   BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam - Frobenstraat) (Bevelvoerder)
1400223   BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam - Frobenstraat) (Vrijwilligers)

04:33:43 10-10-18   -ALPHA-   P 1 Gebouwbrand woning (inci-01) (Ops Br: groot) Van 't Hoffplein 7 B :2 Schiedam 17-9021 17-9091 17-9094 17-9981 17-9081
            GB     1420104   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Hoofd Meldkamer) (Persoonlijk)

04:33:38 10-10-18   GROUP-1   P 2 Herbezetting Kazerne Schiedam Schiedam SK03
1400131   BRW Rotterdam-Rijnmond (Vlaardingen) (Korpsalarm)

04:33:23 10-10-18   GROUP-1   P 1 Gebouwbrand woning (inci-01) (Ops Br: groot) Van 't Hoffplein Schiedam 17-9021 17-9091 17-9094 17-9981 17-9081
            GB     1400919   BRW Rotterdam-Rijnmond (HOvD) (1e piket)
            GB     1430030   BRW Rotterdam-Rijnmond (Persinformatie)
            GB     1400926   BRW Rotterdam-Rijnmond (Tactisch Officier Alarmcentrale)
            GB     1400349   BRW Rotterdam-Rijnmond (Team Brandonderzoek) (Infocode)
            GB     1400350   BRW Rotterdam-Rijnmond (Team Brandonderzoek) (Alarmcode)
            GB     1400874   BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (1e piket)
            GB     1400877   BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (2e piket)
            GB     1400902   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Adviseur Gevaarlijke Stoffen) (1e piket)
            GB     1400987   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Bevolkingszorg Schiedam)

04:21:06 10-10-18   GROUP-1   P 1 Gebouwbrand woning (inci-01) (Ops Br: middel) Van 't Hoffplein Schiedam 17-9191
           MB    1400066   BRW Rotterdam-Rijnmond (Cluster Commandant Mathenesse) (HO / Leider CoPI)
           MB    1400100   BRW Rotterdam-Rijnmond (OvD Waterweg)
           MB    1430030   BRW Rotterdam-Rijnmond (Persinformatie)
           MB    1400349   BRW Rotterdam-Rijnmond (Team Brandonderzoek) (Infocode)
           MB    1400874   BRW Rotterdam-Rijnmond (Voorlichter) (1e piket)
           MB    1400987   Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Bevolkingszorg Schiedam)

04:17:49 10-10-18   GROUP-1   P 1 Gebouwbrand woning (inci-01) Van 't Hoffplein Schiedam 17-0631
1400231   BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam - Baan) (Kazernealarm)

04:14:25 10-10-18   GROUP-1   P 1 Gebouwbrand woning Van 't Hoffplein Schiedam 17-0451 17-0431 17-0432 IC01
1400141   BRW Rotterdam-Rijnmond (Schiedam) (Kazernealarm)
1400147   BRW Rotterdam-Rijnmond (Schiedam) (Korpsalarm)
1400148   BRW Rotterdam-Rijnmond (Schiedam) (Commando)
1400271   BRW Rotterdam-Rijnmond (Schiedam) (Slagkracht TS)
1400349   BRW Rotterdam-Rijnmond (Team Brandonderzoek) (Infocode




Fred Vos

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.610
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
  • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #1 Gepost op: 10 oktober 2018, 16:52:13
@ allen

Een geslaagd voorbeeld voor hoe in NL het probleem 'brand' is verschoven naar de achterkant van de veiligheidsketen.

Voor de brand waren totaal 2 HD straaltjes voldoende (sowieso blustechnisch onverantwoord maar het lukte kennelijk).
Het bestrijdingsprobleem lag dan hoofdzakelijk in de 'ontruiming'; mensen worden niet meer gered maar 'ontruimd' en 'nagekeken'(??).

Mensen worden, voor mijn taalgevoel, zodoende als 'ding' beschreven; zoals een gebouw.

De oorzaak voor de 'grote brand' uitbreiding van het bestrijdingsprobleem was dan gelegen in de niet rookdichte ventilatie tussen de compartimenten.
In strijd met de wet; Who cares?

De moraal van het verhaal: Hoe slechter de preventie.....des te meer en (dan altijd) te laat rood op straat! (Ja met al de hotemetoten; dat krijgt men erbij; het mag wat kosten!)

Een asociale vorm van werkverschaffing, door taakverzaking in de eerdere schakel van de keten op kosten van de gemeenschap; als u het mij vraagt.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


tygerpower

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 22.193
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #2 Gepost op: 10 oktober 2018, 21:22:03
@ allen

Een geslaagd voorbeeld voor hoe in NL het probleem 'brand' is verschoven naar de achterkant van de veiligheidsketen.

Voor de brand waren totaal 2 HD straaltjes voldoende (sowieso blustechnisch onverantwoord maar het lukte kennelijk).
Het bestrijdingsprobleem lag dan hoofdzakelijk in de 'ontruiming'; mensen worden niet meer gered maar 'ontruimd' en 'nagekeken'(??).

Mensen worden, voor mijn taalgevoel, zodoende als 'ding' beschreven; zoals een gebouw.

De oorzaak voor de 'grote brand' uitbreiding van het bestrijdingsprobleem was dan gelegen in de niet rookdichte ventilatie tussen de compartimenten.
In strijd met de wet; Who cares?

De moraal van het verhaal: Hoe slechter de preventie.....des te meer en (dan altijd) te laat rood op straat! (Ja met al de hotemetoten; dat krijgt men erbij; het mag wat kosten!)

Een asociale vorm van werkverschaffing, door taakverzaking in de eerdere schakel van de keten op kosten van de gemeenschap; als u het mij vraagt.

2 HD straaltjes?    was u bij deze brand of heeft u dit ergens gelezen?   of is dit een aanname van zo zal het zijn gegaan?



Fred Vos

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.610
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
  • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #3 Gepost op: 10 oktober 2018, 21:33:43
2 HD straaltjes?    was u bij deze brand of heeft u dit ergens gelezen?   of is dit een aanname van zo zal het zijn gegaan?

Effe googlen op die brand/dat brandadres: video's en foto's; noemt u maar op aan feiten verzameling.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton


Damm

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 4.483
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Bevelvoerder
Reactie #4 Gepost op: 11 oktober 2018, 13:32:10
De oorzaak voor de 'grote brand' uitbreiding van het bestrijdingsprobleem was dan gelegen in de niet rookdichte ventilatie tussen de compartimenten.
In strijd met de wet;

Inderdaad de eigenaar van het pand moet zich aan de wet houden, wanneer is de laatste inspectie uitgevoerd, wat stond er in het rapport en wat is er daarna aan gedaan?
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


Fred Vos

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.610
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
  • Rang: Hoofdbrandmeester 1e klasse
Reactie #5 Gepost op: 11 oktober 2018, 14:41:19
Inderdaad de eigenaar van het pand moet zich aan de wet houden, wanneer is de laatste inspectie uitgevoerd, wat stond er in het rapport en wat is er daarna aan gedaan?

Bijna goed. De eigenaar moet zich/kan zich pas aan de wet houden nadat de wet is toegepast door een deskundige op het gebied van de wettelijke brandweerzorg en die wordt ook, sinds 1985, expliciet in de wet genoemd: de cdt.reg.brw..

Inspecties blijven ook uit, binnen mijn onderzoekservaring, nadat bij de oorspronkelijk (bouw)vergunning deze wettelijke brandweerzorg al compleet is verzaakt. Men 'bevuilt niet het eigen nest'; zeg maar. Maar vraagt u het gerust aan de cdt. brw. in de VR.
"There is someone more important than the crowd, which is the person who disagrees with it. We must protect that person, for he's the one who can raise the question that no crowd wants to listen to, which is the question whether it is in the right." Roger Scruton