Eens met het afbrandscenario, lijkt me ook niet anders dan dat de eigenaren hiermee bekend zijn.
Vaak zijn de tenten moeilijk bereikbaar en dan nog is de watervoorziening dan het volgende probleem. Ook een pomp van de KNRM zal dat vaak niet voldoende zijn. Ook zij zullen bijv. dan rekening moeten houden met eb en vloed. Dit samen met de wind en de houten constructie zorgen inderdaad voor het afbrandscenario.
Ik vraag me ook af of de verzekeraars hier in mee gaan en welke afwegingen strandtenthouders hierin nemen, het kunnen gewoon bewuste keuzes zijn. Dan nog is het spijtig, maar wel bekend wat de gevolgen zullen zijn bij brand.
Hier begon het met een brand in de meterkast. Branden in meterkasten kunnen worden voorkomen door o.a. het regelmatig aantrekken van de verbindingen, een deugdelijke aarding en het niet vast zetten van de aardlekschakelaar, bijv. bij onweer en het voorkomen van overbelasting.
Een brand/rookmelder in de meterkast kan een waarschuwingssignaal geven en automatische brandblussers in de meterkast kunnen de brandontwikkeling beperken.(Een wat meer uitgebreid recent door mij geplaatst verhaal inzake branden in meterkasten is verdwenen.)
Daarnaast kunnen de aansluitingen voor gas en water in de meterkast zitten, naast dat meterkasten soms worden gebruikt voor de opslag van al dan niet brandbare spullen.
Een dompelpomp voor de waterwinning uit zee of middels een reddingsboot of een KHV zal de nodige tijd nemen totdat het op dreef is.
Als de brand eenmaal uitslaand is, zeker met een beetje wind, is er geen houden meer aan voor de brandweer, anders dan het trachten te behouden van aanliggende bouwsels en omringende natuur, voor zover de brandweer in de buurt kan komen en er voldoende bluswateraanvoer is.
Tja dan voor de eigenaren maar hopen dat er geen brand komt en dat de verzekering de schade gaat dekken.