Op dit moment zijn gekoppelde rookmelders toch niet verplicht in woonhuizen?
De norm NEN 2555 schrijft de volgende primaire inrichtingseisen voor:
Een rookmelder, geplaatst in een woning, moet aan het volgende voldoen:
a) het gestelde in NEN-EN 14604;
b) de rookmelder moet een rookdetector bevatten, met een werkingsprincipe volgens 4.2;
c) de rookmelder moet volgens 4.3.1 worden aangesloten op de voorziening voor elektriciteit;
d) de rookmelder moet volgens 4.3.2 van een secundaire energievoorziening zijn voorzien;
e) de rookmelder moet koppelbaar zijn indien dit noodzakelijk is vanuit de prestatie-eis geluidniveau,
volgens hoofdstuk 5.
De projectering moet voldoen aan hoofdstuk 8 van deze norm.
In hoofdstuk 5 staat de prestatie-eis voor het geluidniveau:
In iedere verblijfsruimte en een buiten een verblijfsruimte gelegen vluchtroute in de woning, moet het
minimale geluidniveau van het alarmsignaal van de rookmelder, gemeten op enig punt in die ruimte,
minimaal 65 dB(A) en in iedere bedruimte minimaal 75 dB(A) bedragen.
Het geluidniveau moet worden gemeten in het midden van de ruimte op een hoogte van 1,5 m boven de
vloer, met alle beweegbare constructiedelen (zoals deuren en ramen) in gesloten toestand.
Deze prestatie-eis kan, aanvullend op de projectering volgens hoofdstuk 8, het installeren van extra
rookmelders en/of het koppelen van rookmelders tot gevolg hebben (volgens hoofdstuk 6).
Kortom; als je het gewenste geluidsniveau niet weet te halen dan zal je de rookmelders moeten koppelen met elkaar. Anders hoeft dat niet, de praktijk wijst vaak uit dat gekoppeld moet worden om het gewenste geluidsniveau te halen in een woning. Hiervoor zijn veel verschillende mogelijkheden op de markt zowel bedraad als draadloos.