Auteur Topic: Verplicht gekoppelde rookmelders in woonhuizen  (gelezen 7436 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Piet V.

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 287
  • Bezoek: Belangstellende
Gepost op: 29 september 2016, 11:24:45
Verplicht gekoppelde rookmelders in woonhuizen

Ik stel voor, dat gekoppelde rookmelders in een aantal ruimtes verplicht worden in elk woonhuis. Nog beter lijkt het me, om een brandmeldinstallatie in elk woonhuis verplicht te stellen.

Ik verwacht, dat door die maatregel, de brandweer gemiddeld veel eerder zal worden gewaarschuwd bij branden.

Die verplichting hoeft niet intensief te worden gecontroleerd door de overheid. Een deel van de burgers zal zich volgens mij, ook zonder controle aan die verplichting houden. En die verplichting lijkt me meer overtuigend, dan een vrijblijvend advies van de overheid over rookmelders.

Eventuele overheidscontroles op deze rookmelder-verplichting kosten de overheid per saldo geen geld, als de boetes op overtreding daarbij hoog genoeg zijn. De  controleurs kunnen dan worden betaald, uit de opbrengst van de boetes, die ze opleggen.

Als gekoppelde rookmelders verplicht worden in elk woonhuis, zullen ze vermoedelijk veel vaker verkocht gaan worden, waardoor de prijzen kunnen dalen.

Aanvullend op die verplichting, moet de overheid vragen van burgers over rookmelders beantwoorden op een speciaal internetforum. Daarop kan onder andere precies worden uitgelegd, wat die verplichting inhoudt, welke merken en typen rookmelders daarvoor geschikt zijn, en hoe ze moeten worden geďnstalleerd en waarom.

Een verplichting tot gekoppelde rookmelders in woonhuizen, lijkt me vooral belangrijk op het platteland, waar de gemiddelde opkomsttijd van de brandweer erg lang is, in Nederland.


Brandweerman

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 5.370
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Brandpreventie deskundige Projecteringsdeskundige BMI/OAI
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap Brandweerduiker
Reactie #1 Gepost op: 29 september 2016, 12:14:33
U zult de NEN 2555 zeer interessante kost vinden vermoed ik zo, ons bouwbesluit 2012 zegt het volgende hierover:

Artikel 6.21. Rookmelders

 1.Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20.

2.Bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20.

3.Een verblijfsruimte heeft een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een verblijfsruimte in een wooneenheid indien elke wooneenheid in de woonfunctie in een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment ligt met een volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag vanuit dat beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment van ten minste 30 minuten.

4.Een verblijfsruimte en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van het gebouw hebben een of meer rookmelders die voldoen aan de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20.

5.Het vierde lid is niet van toepassing op een bestaande logiesfunctie.

Met andere woorden; uw idee is al geďntroduceerd in onze wet- en regelgeving. Dat is niet zo zeer het probleem maar de uitvoer en controle laat vaak te wensen over.


Piet V.

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 287
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #2 Gepost op: 29 september 2016, 13:00:44
uw idee is al geďntroduceerd in onze wet- en regelgeving.

Bedankt voor je reactie. Op dit moment zijn gekoppelde rookmelders toch niet verplicht in woonhuizen?

Nederland kent jaarlijks gemiddeld zo’n zesduizend woningbranden met jaarlijks gemiddeld zeshonderd gewonden. (Bron: http://brandwondenstichting.nl/brand-voorkomen/)

Stel dat door mijn voorstel de helft van de branden eerder ontdekt wordt, dan in de huidige situatie. Dan kunnen door mijn voorstel mogelijk maar liefst drieduizend branden per jaar sneller worden geblust door bewoners of brandweer. Dat betreft in tien jaar tijd maar liefst dertigduizend branden. (En tien jaar is de levensduur van rookmelders.)

Die maatregel kan daarom lichamelijk en psychisch leed, materiële schade en zorgkosten verminderen.

Bovendien worden de hulpdiensten mogelijk ontlast, als bewoners een beginnende brand gemiddeld veel sneller dan nu ontdekken, en daardoor zelf kunnen blussen, eventueel met hulp van omwonenden en voorbijgangers.

Deze verplichting tot gekoppelde rookmelders in woonhuizen lijkt me daarom een verantwoorde beleidsmaatregel en investering. De kiezers kunnen daarvan worden overtuigd door deskundige voorlichting via massamedia.


Brandweerman

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 5.370
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Brandpreventie deskundige Projecteringsdeskundige BMI/OAI
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap Brandweerduiker
Reactie #3 Gepost op: 29 september 2016, 14:46:11
Op dit moment zijn gekoppelde rookmelders toch niet verplicht in woonhuizen?

De norm NEN 2555 schrijft de volgende primaire inrichtingseisen voor:

Een rookmelder, geplaatst in een woning, moet aan het volgende voldoen:
a) het gestelde in NEN-EN 14604;
b) de rookmelder moet een rookdetector bevatten, met een werkingsprincipe volgens 4.2;
c) de rookmelder moet volgens 4.3.1 worden aangesloten op de voorziening voor elektriciteit;
d) de rookmelder moet volgens 4.3.2 van een secundaire energievoorziening zijn voorzien;
e) de rookmelder moet koppelbaar zijn indien dit noodzakelijk is vanuit de prestatie-eis geluidniveau,
volgens hoofdstuk 5
.
De projectering moet voldoen aan hoofdstuk 8 van deze norm.

In hoofdstuk 5 staat de prestatie-eis voor het geluidniveau:

In iedere verblijfsruimte en een buiten een verblijfsruimte gelegen vluchtroute in de woning, moet het
minimale geluidniveau van het alarmsignaal van de rookmelder, gemeten op enig punt in die ruimte,
minimaal 65 dB(A) en in iedere bedruimte minimaal 75 dB(A) bedragen.

Het geluidniveau moet worden gemeten in het midden van de ruimte op een hoogte van 1,5 m boven de
vloer, met alle beweegbare constructiedelen (zoals deuren en ramen) in gesloten toestand.

Deze prestatie-eis kan, aanvullend op de projectering volgens hoofdstuk 8, het installeren van extra
rookmelders en/of het koppelen van rookmelders tot gevolg hebben (volgens hoofdstuk 6).

Kortom; als je het gewenste geluidsniveau niet weet te halen dan zal je de rookmelders moeten koppelen met elkaar. Anders hoeft dat niet, de praktijk wijst vaak uit dat gekoppeld moet worden om het gewenste geluidsniveau te halen in een woning. Hiervoor zijn veel verschillende mogelijkheden op de markt zowel bedraad als draadloos.


Piet V.

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 287
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #4 Gepost op: 29 september 2016, 16:50:06
Kortom; als je het gewenste geluidsniveau niet weet te halen dan zal je de rookmelders moeten koppelen met elkaar. Anders hoeft dat niet, de praktijk wijst vaak uit dat gekoppeld moet worden om het gewenste geluidsniveau te halen in een woning. Hiervoor zijn veel verschillende mogelijkheden op de markt zowel bedraad als draadloos.

Als in alle Nederlandse woningen gekoppelde rookmelders wettelijk verplicht zouden zijn in meerdere ruimtes, dan wordt daarover door de overheid niet effectief voorgelicht. Want de meeste Nederlanders zijn daarvan niet op de hoogte, volgens mij.




berg

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 2.367
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #5 Gepost op: 29 september 2016, 18:12:13
Als in alle Nederlandse woningen gekoppelde rookmelders wettelijk verplicht zouden zijn in meerdere ruimtes, dan wordt daarover door de overheid niet effectief voorgelicht. Want de meeste Nederlanders zijn daarvan niet op de hoogte, volgens mij.

Het gaat dus om nieuwbouw!


Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.524
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #6 Gepost op: 02 oktober 2016, 09:06:47
Gekoppelde rookmelders komen nu enkel en alleen in nieuwbouwwoningen voor. In de overige woningen moet je het geluk hebben dat de bewoners daar zelf rookmelders hebben opgehangen EN braaf de batterijen vervangen. En dan heb je nog een hele grote club met woningen waar niets gebeurd. En daar heb je weer een onderverdeling in huur en koop.
Waarom even een onderverdeling in huur en koop. Als je Piet zijn verhaal wilt doortrekken zou je in de woningen (huur) waar nu geen rookmelders hangen middels de woningbouwbedrijven in die woningen rookmelders kunnen laten plaatsen, gekoppelde rookmelders. Ik denk ook zeker dat dit in het belang is van de woningbouwbedrijven. Zij zijn direct gebaat als in hun huurwoningen eerder brand wordt ontdekt. Betekend namelijk ook schade vermindering voor deze bedrijven.


berg

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 2.367
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #7 Gepost op: 12 oktober 2016, 22:39:54
Gekoppelde rookmelders komen nu enkel en alleen in nieuwbouwwoningen voor. In de overige woningen moet je het geluk hebben dat de bewoners daar zelf rookmelders hebben opgehangen EN braaf de batterijen vervangen. En dan heb je nog een hele grote club met woningen waar niets gebeurd. En daar heb je weer een onderverdeling in huur en koop.
Waarom even een onderverdeling in huur en koop. Als je Piet zijn verhaal wilt doortrekken zou je in de woningen (huur) waar nu geen rookmelders hangen middels de woningbouwbedrijven in die woningen rookmelders kunnen laten plaatsen, gekoppelde rookmelders. Ik denk ook zeker dat dit in het belang is van de woningbouwbedrijven. Zij zijn direct gebaat als in hun huurwoningen eerder brand wordt ontdekt. Betekend namelijk ook schade vermindering voor deze bedrijven.

Mooi verhaal en voeg daar aan toe brandveilig wonen, brandweer op bezoek die een rookmelder plaatst, met batterij 5 jaar garantie!

Maar helpt het nu echt allemaal; Hoogste schadebedrag ooit door miljoenenbranden in 2015

5 oktober 2016
Sinds 1998 zijn er 130 branden geregistreerd met een schadelast van meer dan 1 miljoen euro. Deze hebben geleidt tot een bedrag van 707,5 miljoen euro. Dit bedrag is in tegenstelling tot het record in 2003 van 636,8 miljoen euro aanzienlijk hoger. Met dit schadebedrag is er opnieuw een record gevestigd.
 
Weliswaar komt het bericht van de Verzekeringsbranche maar toch! Brandweer Nederland bericht er nog niet over, het kan doordat men wacht op de cijfers CBS maar niet uit te sluiten ook gepaste schaamte in prestatie. Heeft het aan de voorkant toch niet goed gewerkt of is dit het resultaat van vernieuwde repressie, met minder naar meer, gebrek aan slagkracht en vooral niet naar binnen.