Auteur Topic: Maximale hoogte droge blusleiding  (gelezen 25419 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Sjoerddejonge

  • Gast
Reactie #30 Gepost op: 10 juli 2008, 18:32:01
Ook komt er een bluswaterberging onder het gebouw. Niet alleen als buffertank voor de sprinklers, maar ook omdat je alleen al 4300 liter water nodig hebt om de droge blusleiding over de volle 300 meter te vullen  :-X

Die moet je eens even voorrekenen als je wilt. Bij een 75mm leiding (wat volgens mij een gangbare en werkbare maat is voor een droge blusleiding) kom ik 4,5 liter per strekkende meter. Wat bij 300m neerkomt op 1350 liter. Bij een normale brandkraan die toch altijd 60m3 per uur zou moeten kunnen leveren kun je een dergelijke leiding dus binnen 1,5 minuut volblubberen.

Of zie ik hier iets over het hoofd?


112Limburg-noord

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.024
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #31 Gepost op: 21 oktober 2008, 16:56:41
Misschien dat je eens kan informeren hoe het geregeld is qua stijgleiding* bij het Strijkijzer* op het Rijkwijkseplein* in Den Haag.

* Mooie Haagse woorden! ;D