Auteur Topic: 17-03-2012 Zeer grote brand Marconistraat, Harlingen  (gelezen 6295 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

basseman

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.220
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
Gepost op: 17 maart 2012, 06:03:54
 05:49:11 17-03-12 2  P 2 Brand aflossen MARCONISTRAAT 5 HARLINGEN 
   0303872 BRW Witmarsum ( Blusgroep ) 
 
01:47:46 17-03-12 2  P 1 Brand opslag/fabriek (NB:Zeer gr.Br) (Ass.: ab fr LEEUWARDEN) MARCONISTRAAT 5 HARLINGEN 
   0303425 BRW Leeuwarden ( Bevelvoerders )
 
01:35:35 17-03-12 2  P 1 Brand opslag/fabriek (NB:Zeer gr.Br) MARCONISTRAAT 5 HARLINGEN 024832 
   0303289 BRW Franeker ( Monitorcode )
   0303274 BRW Franeker ( Bevelvoerders 1 )
   0303271 BRW Franeker ( Blusgroep 1 )
   0303062 BRW Friesland ( OvD Noord-West )
   0302386 BRW Friesland ( Groepscode Brugbediening Franeker )
   0300055 BRW Friesland ( Monitorcode )

00:57:35 17-03-12 2  P 1 Brand opslag/fabriek (NB:Grote Br) MARCONISTRAAT 5 HARLINGEN 024661 024682 024831 
   0303339 BRW Harlingen ( Chauffeurs Blusgroep 3 )
   0303338 BRW Harlingen ( Bevelvoerders Blusgroep 3 )
   0303337 BRW Harlingen ( Blusgroep 3 )
   0303330 BRW Harlingen ( Commando )
   0303289 BRW Franeker ( Monitorcode )
   0303276 BRW Franeker ( Bevelvoerders 3 )
   0303273 BRW Franeker ( Blusgroep 3 )
   0303062 BRW Friesland ( OvD Noord-West )
   0303011 BRW Friesland ( HOVD/ROGS Noord )
   0303005 BRW Friesland ( Dienstdoende RCvD )
   0302390 BRW Friesland ( Groepscode Brugbediening Harlingen )
   0302386 BRW Friesland ( Groepscode Brugbediening Franeker )
   0300055 BRW Friesland ( Monitorcode )
 
00:53:42 17-03-12 2  P 1 Brand opslag/fabriek (NB:Middel Br) MARCONISTRAAT 5 HARLINGEN 024632 
   0303339 BRW Harlingen ( Chauffeurs Blusgroep 3 )
   0303338 BRW Harlingen ( Bevelvoerders Blusgroep 3 )
   0303337 BRW Harlingen ( Blusgroep 3 )
   0303330 BRW Harlingen ( Commando )
   0303329 BRW Harlingen ( Chauffeurs Blusgroep 2 )
   0303328 BRW Harlingen ( Chauffeurs Blusgroep 1 )
   0303324 BRW Harlingen ( Bevelvoerders Blusgroep 2 )
   0303323 BRW Harlingen ( Blusgroep 2 )
   0303322 BRW Harlingen ( Blusgroep 1 )
   0303321 BRW Harlingen ( Bevelvoerders Blusgroep 1 )
   0303062 BRW Friesland ( OvD Noord-West )
   0302390 BRW Friesland ( Groepscode Brugbediening Harlingen )
   0300055 BRW Friesland ( Monitorcode )
 
00:46:40 17-03-12 2  P 1 Brand opslag/fabriek MARCONISTRAAT HARLINGEN 024631 
   0303339 BRW Harlingen ( Chauffeurs Blusgroep 3 )
   0303338 BRW Harlingen ( Bevelvoerders Blusgroep 3 )
   0303337 BRW Harlingen ( Blusgroep 3 )
   0303330 BRW Harlingen ( Commando )
   0303062 BRW Friesland ( OvD Noord-West )
   0302390 BRW Friesland ( Groepscode Brugbediening Harlingen )
   0300055 BRW Friesland ( Monitorcode )


Firefighter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 10.869
  • Geslacht: Man
    • Brandweer Forum
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #1 Gepost op: 17 maart 2012, 06:17:29
Zeer grote brand legt deel bedrijvenverzamelgebouw in de as
17/03/2012

HARLINGEN – Door een zeer grote brand is een loods voor een groot deel in  vlammen opgegaan

De brandweer kreeg rond één uur een melding voor gebouwbrand  aan de Marconistraat. Al snel werd er opgeschaald naar grote en later  zeer grote brand opgeschaald.

De brandweerkorpsen van Harlingen Franeker hebben samen de brand bijRoels  Multiservice bestreden. Het pand kan voor een groot deel als verloren beschouwd  worden. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. 1 Brandweerman is licht gewond geraak aan zijn pols

Meer info volgt

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login


Meer foto's op de bronsite

Bron : Regio Noordwest Friesland


spruitje11

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 4.818
  • Geslacht: Vrouw
  • Bezoek: Belangstellende
  • Rang: geen
Reactie #2 Gepost op: 17 maart 2012, 23:20:19
youtube timbert123456790

Not a valid youtube URL[/youtube]
youtube GPTVfriesland
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


brandpreventje

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.138
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Bevelvoerder, Schipper, Instructeur, Brandpreventist
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #3 Gepost op: 18 maart 2012, 14:33:44
Ik kwam onderstaand artikel tegen in het AD. Hells Angels die helpen bij het blussen. Die zie je niet vaak meer, ben benieuwd waarom dit gebeurt is. Weet iemand meer?

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3226383/2012/03/17/Hells-Angels-helpen-bij-blussen-van-brand.dhtml
Brandmeester, bevelvoerder en brandpreventist.


Firefighter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 10.869
  • Geslacht: Man
    • Brandweer Forum
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #4 Gepost op: 18 maart 2012, 18:30:51
In navolging van het bericht van brandpreventje heb ik de foto's geplaatst :

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login


Bron : AD

Blijft toch bijzonder dat er mensen zijn die zonder persoonlijke beschermingsmiddelen mee helpen met blussen, ook al weten zij wel wat ze doen dan juist vind ik dat ze juist zich niet moeten begeven binnen het gebied. Hoe het kan gebeuren dat zij men überhaupt in dit gebied loopt is mij een raadsel.




Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.524
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #5 Gepost op: 18 maart 2012, 20:00:08
http://www.youtube.com/watch?v=9_FhW-ML_Fo
youtube timbert123456790

Als jullie het belangrijker vinden om jullie druk te maken over die  bluspogingen van die hels angels. Ik zie in de eerste minuten van dit filmpje veel belangrijkere zaken, ik mag toch aannemen dat iedereen bekend is met RSTV, zeker een onderbrandmeester moet bekend zijn met het RSTV.
Er wordt een deur opengezaagt, en er wordt niet of nauwelijks gekeken wat er boven op het dak gebeurt. Daar kolkt de inktzwarte rook naar buiten. Op de wijze dat de rook naar buiten wordt geperst zie je dat de hitte binnen al erg groot moet zijn, en je dus al een ontwikkelde brand binnen hebt.
Op het moment dat de kleine deur opengaat, zie je een klein beetje rook naar buiten komen, wat al snel minder wordt. Nog steeds gaat er geen belletje rinkelen dat door het openen van die deur er verse zuurstof naar binnen wordt gezogen, en dus weer een nieuwe voedingsbron voor die beruchte Flash-over die alles in ene in de brand zet.

En toch naar binnen met die nutteloze One-Sevenstraal die in dit soort branden niets meer doet, onee we blubberen eerst even 1 wand aan de buitenzijde vol met schuim??  ???
Hier had niemand  meer naar binnen mogen gaan. Laat het pand  maar openbranden, en ga je lage druk opbouwen en je inzet richten op de omliggende percelen. Dan heb je ook geen last van omstanders die de straal grijpen en zelf hun eigendom gaan beschermen tegen de vlammen. En vervolgens onbeschermt zeer dichtbij het pand komen, maar dat schijnt te kunnen aangezien de bevelvoerder ook zonder hem in de nabijheid van het pand komt.


brandpreventje

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.138
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Bevelvoerder, Schipper, Instructeur, Brandpreventist
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #6 Gepost op: 18 maart 2012, 20:23:47
Nou nou rustig. Ik had de filmpjes niet bekeken maar kwam alleen dat stuk in het AD van de Hells Angels tegen.

Nu het filmpje bekeken en inderdaad zou ik geen binnenaanval meer doen. One-Seven doet hier inderdaad ook niets (word volgens mij te vaak als wondermiddel gezien). Dat je de deur ff open zaagt om naar binnen te kijken dat snap ik dan weer wel.


Als jullie het belangrijker vinden om jullie druk te maken over die  bluspogingen van die hels angels. Ik zie in de eerste minuten van dit filmpje veel belangrijkere zaken, ik mag toch aannemen dat iedereen bekend is met RSTV, zeker een onderbrandmeester moet bekend zijn met het RSTV.
Er wordt een deur opengezaagt, en er wordt niet of nauwelijks gekeken wat er boven op het dak gebeurt. Daar kolkt de inktzwarte rook naar buiten. Op de wijze dat de rook naar buiten wordt geperst zie je dat de hitte binnen al erg groot moet zijn, en je dus al een ontwikkelde brand binnen hebt.
Op het moment dat de kleine deur opengaat, zie je een klein beetje rook naar buiten komen, wat al snel minder wordt. Nog steeds gaat er geen belletje rinkelen dat door het openen van die deur er verse zuurstof naar binnen wordt gezogen, en dus weer een nieuwe voedingsbron voor die beruchte Flash-over die alles in ene in de brand zet.

En toch naar binnen met die nutteloze One-Sevenstraal die in dit soort branden niets meer doet, onee we blubberen eerst even 1 wand aan de buitenzijde vol met schuim??  ???
Hier had niemand  meer naar binnen mogen gaan. Laat het pand  maar openbranden, en ga je lage druk opbouwen en je inzet richten op de omliggende percelen. Dan heb je ook geen last van omstanders die de straal grijpen en zelf hun eigendom gaan beschermen tegen de vlammen. En vervolgens onbeschermt zeer dichtbij het pand komen, maar dat schijnt te kunnen aangezien de bevelvoerder ook zonder hem in de nabijheid van het pand komt.
Brandmeester, bevelvoerder en brandpreventist.


Damm

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 4.501
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Bevelvoerder
Reactie #7 Gepost op: 18 maart 2012, 20:35:00
Ben het eens met Peter, want de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in opleiden en training m.b.t. O-RSTV hier verantwoord inzetten is in mijn ogen alleen maar haalbaar door uitbreiding voorkomen.
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.524
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #8 Gepost op: 18 maart 2012, 21:41:18
Nou nou rustig. Ik had de filmpjes niet bekeken maar kwam alleen dat stuk in het AD van de Hells Angels tegen.

Nu het filmpje bekeken en inderdaad zou ik geen binnenaanval meer doen. One-Seven doet hier inderdaad ook niets (word volgens mij te vaak als wondermiddel gezien). Dat je de deur ff open zaagt om naar binnen te kijken dat snap ik dan weer wel.
Er is niets op tegen om die deur open te maken, ookal omdat je dan met de warmtebeeldcamera  iets beter kunt zien hoe het met de hitteopbouw is. Desnoods zou je een ultieme poging kunnen wagen om het straatwaterkanon in te zetten in de deur opening. Feit is dat ze bij voorbaat dit pand al konden opgeven, en je beter je prio op de omliggende panden kunt leggen. Ook omdat je al weet dat er een vracht aan papier binnen ligt, dus wellicht een hoge vuurbelasting zoals nu het geval was. ;)

Ben het eens met Peter, want de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in opleiden en training m.b.t. O-RSTV hier verantwoord inzetten is in mijn ogen alleen maar haalbaar door uitbreiding voorkomen.
Ze hebben het hier cadeau gekregen. In de opleidingen wordt niet voor niets gezegt, neem als bevelvoerder, maar ook zeker als manschappen de tijd om een pand te bekijken. De rook te lezen. Daar haal je al erg veel informatie uit. Die tijd die je daaraan besteed is nuttiger gebruikt, dan het maar klakkeloos naar binnen gaan met 1 HD-straal en zelfs zoals in dit geval een straal One-Seven waar je niets mee uit kunt richten. ;)


Firefighter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 10.869
  • Geslacht: Man
    • Brandweer Forum
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #9 Gepost op: 19 maart 2012, 19:03:59
19:03:37 19-03-12   GROUP-1   P 2 Nablussen MARCONISTRAAT 5 HARLINGEN 024631
0302390   BRW Harlingen (Groepscode Bruggen)
0303321   BRW Harlingen (Bevelvoerder ploeg 1)
0303322   BRW Harlingen (Blusploeg 1)
0303328   BRW Harlingen (Chauffeursploeg 1)
0303330   BRW Harlingen (Commando)




Gertjan

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 370
Reactie #10 Gepost op: 19 maart 2012, 20:00:18
Er is niets op tegen om die deur open te maken, ookal omdat je dan met de warmtebeeldcamera  iets beter kunt zien hoe het met de hitteopbouw is. Desnoods zou je een ultieme poging kunnen wagen om het straatwaterkanon in te zetten in de deur opening. Feit is dat ze bij voorbaat dit pand al konden opgeven, en je beter je prio op de omliggende panden kunt leggen. Ook omdat je al weet dat er een vracht aan papier binnen ligt, dus wellicht een hoge vuurbelasting zoals nu het geval was. ;)
Ze hebben het hier cadeau gekregen. In de opleidingen wordt niet voor niets gezegt, neem als bevelvoerder, maar ook zeker als manschappen de tijd om een pand te bekijken. De rook te lezen. Daar haal je al erg veel informatie uit. Die tijd die je daaraan besteed is nuttiger gebruikt, dan het maar klakkeloos naar binnen gaan met 1 HD-straal en zelfs zoals in dit geval een straal One-Seven waar je niets mee uit kunt richten. ;)
Ik sluit me volledig aan bij je mening, klopt 100% Peter.  ;)


Pia

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 60
  • Geslacht: Vrouw
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #11 Gepost op: 20 maart 2012, 19:24:52
Alles waar
Pia Brandweer-Harlingen  www.brandweerharlingen.nl


Pia

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 60
  • Geslacht: Vrouw
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #12 Gepost op: 20 maart 2012, 19:28:54
Alles wat jullie zien is van 1 zijde waar de camera staat! De rest eromheen niet! Altijd leuk om te oordelen over een brand waar je zelf niet bij bent geweest!
(het beruchte beste stuurlui staan aan wal)
Ja er is veel over te zeggen maar van de vijf loodsen die er stonden hebben we er wel nog 3 kunnen redden  en dat is al hele prestatie opzich vooral omdat jullie ook kunnen zien hoe ontwikkeld de brand al was,
Pia Brandweer-Harlingen  www.brandweerharlingen.nl


spruitje11

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 4.818
  • Geslacht: Vrouw
  • Bezoek: Belangstellende
  • Rang: geen
Reactie #13 Gepost op: 20 maart 2012, 20:25:52
visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

visitors can't see pics , please register or login

Foto’s: Joachim de Ruijter
Nog veel meer foto’s op bronsite
Bron: www.treebrandweerharlingen.nl
Normale mensen rennen hard een brandend huis uit, brandweermensen juist in, dus brandweermensen zijn....buitengewoon


KLF Grimmenstein markt

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 888
  • Geslacht: Man
    • KLF Grimmenstein - markt
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #14 Gepost op: 20 maart 2012, 21:26:00
Als leek zal ik aan de wijze waarop de rook het pand uitkomt weinig "aflezen" maar ik zie toch ook wel een belangrijke indicatie van hitte ontwikkeling.

Tussen de beide roldeuren boven aan de wand panelen is duidelijk een vervorming te zien, het midden van de panelen trekt naar binnen, en aangezien de dergelijke wandpanelen tweezijdig bekleed zijn met staal en / of RVS met daar tussen een isolatieschuim geeft de vervorming aan de buitenkant van het pand al aan dat er behoorlijk wat hitte hangt onder het dak. Wat er op zou duiden dat het al een behoorlijk gevorderd brandje moet zijn.

Dat er dan ook nog eens "burgers" aan de bluswerkzaamheden mee werken kan in mijn optiek al helemaal niet. Een verhaal dat er een aantal offshore werken en enige kennis hebben van brandbestrijding doet daar niets aan af immers kunnen andere burgers niet zien of en welke ervaring zij hebben en zich daardoor "vrij" kunnen voelen ook een straal te bemachtigen met alle risico's die je daar niet bij wilt hebben.
Als BHV-er heb ik geleerd daar waar rook is ben ik niet ook al heb je weleens een blusser vastgehouden of een slanghaspel je waarschuwd de brandweer en zorgt dat je weet waar iedereen is en in het uiterste wie je mist maar je gaat in geen geval terug het pand in of je met bestrijding van de brand bezig houden.

Als OvD zou ik het niet op mijn CV willen hebben dat er een burger is verongelukt bij brandbestrijding onder mijn leiding.
KLF Grimmenstein markt: http://www.vwbrandweerbus.nl
Monteur stoomtechniek http://www.prokal.nl  BHV-er
EHBO-er (EHBO ver. Blokker Zwaag) http://www.ehboblokkerzwaag.nl Burger AED Enkhuizen