Auteur Topic: 29-03-2007 Middelbrand Torenlaan, Laren  (gelezen 3882 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

bussum 635

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.409
Gepost op: 29 maart 2007, 09:31:20
08:39:10 29-03-07 9 G BRAN Pr 1 TORENLAAN ** LAREN NH (nader bericht: middel,brand) OvD910 Brand/Binnenbrand/Woningbrand 
703290839100704999      0704999 BRW Gooi en Vechtstreek ( Monitor GMK )
703290839100704998      0704998 BRW Gooi en Vechtstreek ( Lichtkrant AC )
703290839100703903      0703903 BRW Gooi en Vechtstreek ( Lichtkrant Laren )
703290839100703450      0703450 BRW Gooi en Vechtstreek ( OvD Cluster 1 )
703290839100703109      0703109 BRW Laren ( Korpsalarm )
703290831240704999
08:31:24 29-03-07 9 G BRAN Pr 1 TORENLAAN ** LAREN NH HV775 TS741 Brand/Binnenbrand/Woningbrand 
703290831240704999      0704999 BRW Gooi en Vechtstreek ( Monitor GMK )
703290831240704998      0704998 BRW Gooi en Vechtstreek ( Lichtkrant AC )
703290831240703903      0703903 BRW Gooi en Vechtstreek ( Lichtkrant Laren )
703290831240703107      0703107 BRW Laren ( Commandant )
703290831240703104      0703104 BRW Laren ( Chauffeurs )
703290831240703103      0703103 BRW Laren ( Bevelvoerder van Dienst )
703290831240703102      0703102 BRW Laren ( Blusgroep 3 )
703290831240703101      0703101 BRW Laren ( Blusgroep 2 )
703290831240703100      0703100 BRW Laren ( Blusgroep 1 )

Gaarne, overeenkomstig de forumregels, huisnummers uit P2000-berichten verwijderen a.u.b.

Arie,
mod


112Stefan112

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.389
  • Geslacht: Man
    • Brandweer Laren N-H
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap A
Reactie #1 Gepost op: 29 maart 2007, 09:48:58
Ik weet hier meer van! :P

Net terug ervan... Het betrof een schoorsteen waar de vlammen uitkwamen slaan. Doordat er kans bestond dat het doorsloeg naar binnen, is  er middelbrand van gemaakt. Twee brandweermannen zijn het dak opgeklauterd, en hebben de schoorsteen schoongeveegd.

Het was vandaag weer is een thuiswedstijd, het pand was zo'n 250 meter verwijderd van de kazerne :P :P
Foto's komen eraan.


112Stefan112

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.389
  • Geslacht: Man
    • Brandweer Laren N-H
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap A
Reactie #2 Gepost op: 29 maart 2007, 11:01:46
Hierbij dan de foto's van de schoorsteenbrand in Laren. :) :) :)

visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login


visitors can't see pics , please register or login

Oja, het was dus naast de kazerne!! :P :P :P


Arie

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 15.077
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #3 Gepost op: 29 maart 2007, 11:30:47
Gezien de foto's e.d. heb ik er ff een apart topic van gemaakt. Als iemand er een evt. persbericht aan willen toevoegen: graag!

Arie,
mod
Redacteur van http://www.regio15.nl
Volg de regio15 twitter op http://twitter.com/regio15 voor de allerlaatste updates!!
De Regio15 tiplijn voor Haaglanden: 070 - 7373112


squad61

  • Gast
Reactie #4 Gepost op: 29 maart 2007, 13:46:55
visitors can't see pics , please register or login

Twee vragen, waarom worden er filterbussen gebruikt in plaats van ademluchtoestellen?
En waarom gebruikt men een veilig werken op hoogte set, maar klimt hij tegen het dak op zonder dat de lijn aan het hoogste punt gezekerd is ?
Volgens mij moet er dan eerst de hoofdlijn over de nok van het dak gelegd worden, en verankerd aan weerszijden, zodat men daarna veilig met de ladder het dak kan beklimmen, of werken jullie anders?




VDL JR.

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 210
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #5 Gepost op: 29 maart 2007, 15:20:44
Of gewoon een redvoertuig inzetten.
To blus or not to blus, that's not the question!


hilversumploeg3

  • Gast
Reactie #6 Gepost op: 29 maart 2007, 17:29:02
die hebben ze niet in laren
ze hebben echter wel een ladder-aanhanger volgens mij
en anders komt de hoogwerker van hilversum


Johan

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.481
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: chauffeur-pompbediende
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #7 Gepost op: 29 maart 2007, 20:30:14
die hebben ze niet in laren
ze hebben echter wel een ladder-aanhanger volgens mij
en anders komt de hoogwerker van hilversum

dan laat je die toch uit een andere gemeente komen


squad61

  • Gast
Reactie #8 Gepost op: 29 maart 2007, 20:56:43
Nou waar het mij om gaat is, zien wij wel alles op een paar foto's, of denken we dat iets niet goed gaat maar is er iets buiten het beeld wel aanwezig. En ik wil wel graag weten waarom men filterbussen gebruikt. Wist niet dat er nog korpsen zijn die deze "bescherming" gebruiken.


Willem

  • Gast
Reactie #9 Gepost op: 29 maart 2007, 21:00:28
Hierbij dan de foto's van de schoorsteenbrand in Laren. :) :) :)
...
visitors can't see pics , please register or login


...

Daar is nog een "ding" te zien op de rug van de dakploeg, er was dus geen ruimte op de rug voor ademlucht denk ik zo als broekie.....




squad61

  • Gast
Reactie #10 Gepost op: 29 maart 2007, 21:22:52
Nee, inderdaad dat is weer zo'n eigen handige brandweer uitvinding. Een opbergsysteem voor de gereedschappen om een schoorsteen te ramoneuren. Maar dan kunen we geen ademlucht gebruiken ? Geeft niet neem een filterbus, is net zo veilig, toch? Oja en als jij naar boven klimt hou ik beneden de lijn strak zodat je ik je opvang als je valt  ???
En waarom staat die ladder niet verder het dak op, hij steekt in elk geval te kort boven de dakgoot uit. Maar ja we maken middelbrand, zien we elkaar ook weer eens maar houden het onder ons. Geen redvoertuig van het buurkorps erbij hoor!

Plaatje heb ik "geleend" mooi voorbeeld voor veilig repressief optreden lessen.


Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.524
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #11 Gepost op: 01 april 2007, 09:55:05
OOk wij hebben die filterbussen.Maar die worden alleen gebruikt door de uitzetters van oefeningen,als zij door de oefenrook moeten.Filterbussen zijn mooi ter bescherming van de schadelijke rook.Maar eventuele hitte wordt niet gefilterd :-X


peter k

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.136
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #12 Gepost op: 01 april 2007, 10:14:15
die filterbussen worden gebruikt idd alleen voor de rook. waarom er geen redvoertuig ingezet is is dat die van laren tijdelijk buitendienst is en die van hilversum op dat moment ook buitendienst was.


squad61

  • Gast
Reactie #13 Gepost op: 01 april 2007, 15:54:17
Citaat
die filterbussen worden gebruikt idd alleen voor de rook. waarom er geen redvoertuig ingezet is is dat die van laren tijdelijk buitendienst is en die van hilversum op dat moment ook buitendienst was.
Ok'e en daarom klimmen deze collega's met valbescherming aan, maar op een foutieve wijze gebruikt tegen het dak aan? Of geven de foto's een vertekend beeld?


Peter

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 39.524
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: WVD
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #14 Gepost op: 01 april 2007, 15:54:35
die filterbussen worden gebruikt idd alleen voor de rook. waarom er geen redvoertuig ingezet is is dat die van laren tijdelijk buitendienst is en die van hilversum op dat moment ook buitendienst was.
Waar waren die van Laren of Bussum dan  ???