Auteur Topic: Nooduitgang in 'zwevende' ruimte  (gelezen 3592 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Rick M

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 407
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
Gepost op: 06 augustus 2011, 00:20:16
Goedeavond,

Met betrekking tot preventie had ik een vraagje. Bij ons op het werk in hebben wij een kantine op het Centraal Station van Utrecht. Deze kantine is een tijdelijk pauze onderkomen van de chauffeurs van de streekbussen..

Deze tijdelijke kantine staat op vier losse palen, en zijn een aantal bouwketen aan elkaar gemaakt. Het hok is alleen te bereiken via een trap met een toegangsdeur op een hoogte van ongeveer 7 a 9 meter. Hier onder zit een loze ruimte die open is. Bij een geval van brand hebben wij dus de mogelijk om alleen via die trap weg te kunnen..

Over het hele object zitten klapramen, maar ook deuren. Deze deuren kunnen niet open gemaakt worden, en via de ramen naar beneden is dan dus 7 a 9 meter voor je het asfalt bereikt..

Hoe moet ik dit regelt zijn, waar kan ik dit vinden?

Wij als mensen die daar ons lunch eten vragen ons van alles af..


AEvolution

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.481
  • Geslacht: Man
    • www.regio15.nl
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #1 Gepost op: 20 augustus 2011, 13:19:42
Hallo Rick.

Dit kun je terugvinden in het Bouwbesluit. Dit is de wettekst, waarin alle veiligheidseisen waaraan gebouwen moeten voldoen staan opgenomen. Dit kun je terugvinden op www.bouwbesluitonline.nl

In het geval wat jij omschrijft geldt het volgende;

Artikel 2.163 Rookcompartiement
In afwijking van het eerste lid, kan worden volstaan met één rookvrije vluchtroute, indien de totale gebruiksoppervlakte van de rookcompartimenten die zijn aangewezen op die rookvrije vluchtroute, niet groter is dan de in tabel 2.160 aangegeven grenswaarde; 300m²

Als de kantine niet groter is dan 300m², is één vluchtweg dus voldoende. Dat die vluchtweg leidt over een trap van 9 meter hoogte, maakt daarbij niet uit. Je bent veilig zodra je uit de rook bent.


pixels66

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.965
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Rietenkapbrandbestrijding
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap B
Reactie #2 Gepost op: 28 augustus 2011, 12:32:23
kun je eens een foto nemen van het spektakel? Want 9 meter, dat is echt hoog zeg! maar inderdaad zoals aevolution al aanwijst is 1 vluchtweg voldoende.. Al adviseer ik tijdens controles wel altijd anders.. Extra is nooit weg..


Rick M

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 407
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #3 Gepost op: 28 augustus 2011, 19:42:12
Zodra ik daar ben zal ik foto's schieten en ze hier plaatsen..