Auteur Topic: CASUS: December 2010  (gelezen 38912 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

1300001-MR

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.474
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #30 Gepost op: 28 december 2010, 19:40:35
Klein vraagje Henny: de wind komt uit het noordwesten. Hoe verhoudt zich dit tot de getoonde mooie afbeelding. Moet ik er gewoon vanuit gaan dat het de bovenkant het noorden is, de rechterkant het oosten, de onderkant het zuiden en de linkerkant het westen? Misschien een domme vraag, maar ik wil het wel even weten gezien de bebouwing en overslaggevaar, afzetting (politie) etc. Tevens een vraag op welke schaal deze afbeelding ongeveer is:P (wel ong. te bepalen adhv getoonde auto)


Rickjahh

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 2.076
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap A
Reactie #31 Gepost op: 28 december 2010, 19:57:33
Namens mij graag ook een windroos :)


ZH 18-402

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.164
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Staf
Reactie #32 Gepost op: 28 december 2010, 20:27:15
Daar ik op dit moment een tijdgebrek heb, schrijf ik even in het kort hoe ik er naar kijk. Vooralsnog ga ik mee in het plaatje van 'Damm', echter schaal ik wel op naar middelbrand met de toevoeging van een redvoertuig. Aangezien de boering aangeeft dat zij haar man mist, zet ik hier mijn eerste prioriteit op. Waar is hij? Mogelijk in schuur met dieren, kan iemand dit tp bevestigen? Ook ik zou graag een windroos zien, is wel wat makkelijker om op basis daarvan verder te bepalen. Mijn 111/112 geef ik de opdracht; Verkennen in de schuur. 113/114 lagedruk afleggen met verdeelstuk, waterwinning ondergrondse brandkraan. Verzoek aan de politie om omgeving af te zetten, bezoekers kinderboerderij op te vangen en uit te vragen (mogelijk dat zij weten waar de boer is en of er eventueel nog mensen vermist zijn). Misschien dat zij ook kunnen regelen dat die vrachtauto weggehaald wordt. Ik zelf maak een buitenom verkenning om mijn beeldvorming compleet te krijgen, ook geef ik de eerste sitrap door aan de GMC.

Plan +: Boer vermist, schuur vol met vee, schuur wordt aangestraalt > opschaling ivm waterwinning, handen te kort.
Boer niet meer vermist, echter schuur vol met vee > afwegen of met potentieel ter plaatse kan worden afgehandeld anders opschaling.
Waterwinnig problematisch > opschaling
Niemand meer in pand, niets meer te redden > afbrand scenario.


pascal

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 108
  • Geslacht: Man
Reactie #33 Gepost op: 28 december 2010, 22:30:04
Ik spring ook nog even in:

Aanrijdend naar de kazerne gaat er door me hoofd, boerderij> Veel vee, grote schuren, afliggend van dorpen (weinig tot geen waterwinning in de buurt), rietkap. alle reden tot snel opschalen
Wat brand er bij de boerderij veestal? woning? tracktor in de stal?

Goed na info van de AC:
111 + 112 + 113 + 114 + 110 omhangen 113 gidsen 114 waterwinning opzoeken eventueel open water en dan eerst maar terplaatsen kijken hoe erg de brand is. voordat ik besluit HD of LD inzet of daadwerkelijke opschaling tot middelbrand aangezien er ook gewoon een prullebak in brand kan staat daar heb je echt geen 2x ts voor nodig.
aangezien er maar 1ts op de pager stond vraag ik er een 2e TS + HW/RV + OVD bij (die kan ik opvoorhand alvast vragen zonder op te schalen, neem ik aan ik ben namelijk gewend dat er standaard bij binnenbrand al 2e ts + HW + ovd rijdt)  + Politie en op voorhand een ambu aangezien er onbekend is of er iemand binnen is
Het beeld dat ik heb is dat er brand is in een deel van de boerderij (kan dus van alles zijn) hooischuur,woning noem maar op. dus ga van het ergste uit en dat het de veeschuur betreft
Meldster uit blijven vragen en als ze meer info heeft dat gelijk door geven

Wat wil ik weten van de AC:
Van wie komt de melding? als het de eigenaar is vragen waar de dieren staan, hoeveel mensen aanwezig en of er nog mensen binnen zijn? Wat brand er? eventuele aanrijdtroute
Rietendak of pannen?

Plan +:
Mensen vermist, onvoldoende water Middelbrand + DPU
Veeschuren ontruimen Grote brand




Nu het verhaal na de 2e Update:
Gezien het plaatje wat ik zie als ik bij nummer 10 rijdt, NB Middelbrand schuur volledig in brand graag met Prio 1 GWT/DPU TP na aan geven van me manschap dat de volgende waterwinning op 2KM ligt.
Vrouw eerst parkeren bij de agent die aan komt lopen en hun bij de TS laten wachten. Eerst eens me manschappen inzetten, afleggen LD met verdeelstuk 2 stralen. 119 doet de waterwinning maar even alleen. In die tijd vraag ik de boerin uit waar haar man is, en waar we de dieren kunnen laten. Vragen wie die vrachtwagen daar weg kan halen of er nog opslag is van gevaarlijke stoffen en wat er in de schuur ligt die in brand staat.

Politie mensen oplaten vangen, mensen uithoren en info over vermiste personen door geven.
111 + 112 + 113 + 114 binnenaanval/verkenning onder dekking van een straal.
2e TS ass. 1e TS bij redding/ontruiming

Plan+:
3e TS inzet afscherming vrachtwagen/schuur+ Opschaling Grote brand
4e TS vooropbouwen GWT + Opschaling Zeer Grote brand
Extra peloton TP + 2e DPU/GWT
5e TS Voeding RV/HW
Vee in schuur 6e TS + 7e TS voor ontruiming schuur
8e TS Standby eventueel opbouwen 2e DPU/GWT
afbrand scenario voor de schuur die nu in brand staat


Vragen :
aanrijdt tijd 2e TS?
aanrijd tijd DPU?  + Plaats openwater


Henny

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.714
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Ploegchef - Bevelvoerder
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Brandmeester
Reactie #34 Gepost op: 28 december 2010, 22:59:27
Klein vraagje Henny: de wind komt uit het noordwesten. Hoe verhoudt zich dit tot de getoonde mooie afbeelding. Moet ik er gewoon vanuit gaan dat het de bovenkant het noorden is, de rechterkant het oosten, de onderkant het zuiden en de linkerkant het westen? Misschien een domme vraag, maar ik wil het wel even weten gezien de bebouwing en overslaggevaar, afzetting (politie) etc. Tevens een vraag op welke schaal deze afbeelding ongeveer is:P (wel ong. te bepalen adhv getoonde auto)
Oeps, nu ben ikzelf een klein beetje in de war  ::) excuses voor de verwarring.

visitors can't see pics , please register or login

De windrichting op de windroos is 140 graden, hij waait naar het NW dus. Let op de schaduw van de bomen en geef de zon dan een plekje op de roos




Damm

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 4.501
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Bevelvoerder
Reactie #35 Gepost op: 28 december 2010, 23:10:03
Dus vanaf het plaatje gekeken waait de wind dus van ons af, links de horizon in?

Wat is de opp van het schuurtje, ter versterking van mijn beeldvorming van het plaatje?
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


Rickjahh

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 2.076
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap A
Reactie #36 Gepost op: 28 december 2010, 23:10:28
Om het simpel te zeggen; windrichting is in de lijn brandend object -> auto -> schuur?


Henny

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.714
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Ploegchef - Bevelvoerder
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Brandmeester
Reactie #37 Gepost op: 28 december 2010, 23:27:36
Dus vanaf het plaatje gekeken waait de wind dus van ons af, links de horizon in?

Laten we het er op houden dat rond 1300 staat de zon ongeveer op 180 graden staat.
Citaat

Wat is de opp van het schuurtje, ter versterking van mijn beeldvorming van het plaatje?
Als de pick-up vrachtwagen zeg zo'n 2m is, kom ik uit op ongeveer 25m bij 8m


fotojbz

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 4.045
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: First Responder
  • Bezoek: Brandweer
Reactie #38 Gepost op: 28 december 2010, 23:33:39

De OBK is ter hoogte van de fietsenstalling. De wind is ploteseling gedraaid naar NW.
Je nummer 4 roept nog net dat de secundaire waterwinning de Volga is op 2km.
Je stapt uit en de boerin rent op je af: "Er zijn nog dieren binnen, en ik heb mijn man nog niet gezien!" schreeuwt ze.
Een politieman loopt op je af.
Waar kies je voor, en wat zijn je acties vertaald in commando's naar je manschappen, wat ga je nog meer doen?
Zijn er nog meer aandachtspunten, of dingen die je aan je manschappen meegeeft?

We zitten dus met zo'n beetje alle problemen die te verwachten vielen. Ik ga ervan uit dat de boer in de kinderboerderij is, daar zijn immers nog dieren en de meeste boeren zullen niet gauw zonder hun dieren een brandend gebouw uit gaan. Ofwel, 4 man omhangen en we gaan puur inzetten op de redding van de boer en de dieren (1 HD mee).

Echter, daarmee ontstaat wel het volgende probleem: wij zijn nu ter plaatse, maar het zal nog wel even duren voordat de tweede TS en het redvoertuig er zijn. Omdat de OBK zo dicht bij het pand ligt vraag ik de pompbediener om de waterwinning in orde te maken en dan kunnen we twee kanten op: als de redding veel tijd in beslag neemt overweeg ik een straatwaterkanon in te zetten tussen de kinderboerderij en de schuur die er achter ligt. Het plan is dan om een watergordijn te maken en zo overslag te voorkomen.

Daarbij spelen de volgende factoren mee: de redtijd (als de pompbediener net de waterwinning in orde heeft en de ploegen zijn dan in de kinderboerderij klaar gaat er LD afgelegd worden en wordt er met ten minste twee stralen ingezet op branduitbreiding naar de schuur -en in tweede instantie de auto) en de tijd dat de tweede TS ter plaatse is. Als de tweede TS vrij snel na ons ter plaatse komt mogen zij -in geval van een vrij langdurige/intensieve redding- lagedruk gaan afleggen om overslag te voorkomen. Wij zullen dan, als de OBK het trekt, een straatwaterkanon inzetten tussen de kinderboerderij en de schuur of (ook afhankelijk van de aanrijtijd) water op het redvoertuig brengen.

Voorlopig zouden we in dit geval de brand in moeten kunnen sluiten. Ik besluit dus de kinderboerderij, na redding, op te geven en me volledig te focussen op de naastgelegen schuur.

Plan+: onmogelijke redding binnen, te gevaarlijk: overslag naar schuur voorkomen. Als de omstandigheden voor ons te gevaarlijk zijn om naar binnen te gaan geef ik de boer en de dieren weinig kans op overleven. De inzet richt zich dan volledig op het voorkomen van overslag.
Tweede mogelijkheid, waarvan ik hoop dat die niet 1-2-3 gaat spelen: de brand slaat in die paar minuten dat we nog niet kunnen blussen toch over: dan gaat de inzet omgegooid worden en richten we ons op de schuur. Ondertussen zou de boerin (als er geen rook binnen is) wellicht al een aantal dieren uit de schuur kunnen halen (ik weet niet hoeveel het er zijn). Bij overslag naar de schuur maak ik grote brand met inzet WTS2500, gezien de afstand naar de rivier.

Voor de politie: afzetten gebied -> mensen op afstand houden en vooral niet in de weg lopen
Ambu: ik wil twee ambulances ter plaatse. Enerzijds voor een mogelijke reanimatie van de boer en anders ééntje voor behandeling/nakijken boer en één voor stand-by (eigen veiligheid).
Fotojbz


Rickjahh

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 2.076
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Manschap A
Reactie #39 Gepost op: 28 december 2010, 23:50:01
"Ja AC, iedereen is buiten en politie ter plaatse, dat is begrepen. De ladder is handig, dus laat maar doorrijden. Kunt u met oog op onze middelalarmering alsnog de OvD alarmeren?" (hier wacht ik even netjes op antwoord ;)) "Honderd-en-één ter plaatse, locatie is juist, u hoort nader, over."

Ter plaatse
Mijn mannen gaan aan de slag met mijn plan en ik praat met de boerin. Ik vraag direct waar ze haar man voor het laatst gezien heeft en waar hij zich nu kan bevinden. Daarna vraag ik waar de dieren zich bevinden, wat voor een dieren het zijn en waar de uitgangen voor deze beesten zijn. Hierna draag ik mevrouw over aan de naar mij toegelopen agent, die ik gelijk verzoek om alle ontruimde mensen bij elkaar te houden en te vragen of zij de boer ergens gezien hebben.

Hersenspinsels
De rook komt er overal uitzetten en aan de rechterachterzijde komen de vlammen eruit, aan de zijde van de pickup. Die pickup wordt dus mogelijk aangestraald, daar laat ik nu lage druk voor gereedmaken. Als dat ding in de fik gaat, hebben we er een probleem bij en daar zit ik niet op te wachten. Het is nu even afwachten wat m'n aanvalsploeg tegen gaat komen, maar ik heb een ambulance besteld, dus wanneer 111 en 112 meneer tegenkomen, kunnen zij hem voor korte duur door de politie laten verzorgen. M'n pompbediende wil ik niet storen tijdens het bouwen van water, omdat ik dat hard nodig heb zometeen.
Omdat het gebouw me niet al te groot lijkt, laat ik 113/114 lage druk opbouwen, zodat we direct om kunnen schakelen wanneer 111/112 binnen verkend hebben. Gezien de afstanden hoeft het opbouwen van lage druk niet lang te duren en kunnen 113 en 114 eventueel de straal overpakken van 111/112 als zij een slachtoffer tegen zijn gekomen. Zodra het binnen leeg is (mensen/dieren) gaan we eerst overslag voorkomen (met nadruk op die pickup). De blussing van de boerderij vind ik dan minder belangrijk, die kan de 120 dan wel pakken.

Plan
111 en 112 staan voor de deur en ik geef hen, op basis van informatie van 113 en 114 (die hebben een snelle verkenning gedaan), opdracht om rechtsom te gaan verkennen. "Er is mogelijk nog een man binnen, dus check regelmatig de warmtebeeldcamera! Er zijn ook nog dieren binnen, werk die naar buiten als je er mogelijkheden toe ziet", roep ik ze toe.
113 en 114 geven door dat er achter het kinderboerderijgebouwtje een pickup staat met daar achter een grote schuur. Ik laat 113 en 114 lage druk met verdeelstuk gereedmaken, waarbij ik het verdeelstuk in de buurt van de kippenren wil hebben. Zodoende kan ik straks met een straal op de brandhaard en met een straal uitbreiding voorkomen, vanaf een centraal punt.
Voordat ik even snel achter m'n 111 en 112 aan duik om binnen te kijken, vertel ik de AC wat ik waargenomen heb en tevens verzoek ik een dierenarts en/of -ambulance ter plaatse.

Zodra AL121 ter plaatse is, mogen zij (117/118?) gaan helpen met het opbouwen van de waterwinning. Een definitieve opstelplaats krijgen ze ter plaatse, zodra ik meer weet.

Plan +
- Als de brand niet te pakken lijkt (inschatting 111/112) met 2 stralen lage druk: WTS, slangenbak en ondersteunende TS;
- Bij overslag naar de pickup of schuur: opschaling naar ZGB, waarbij ik graag het WTS, slangenbak en TS voor de opbouw erbij wil krijgen;
- Bij aantreffen gevaarlijke stoffen: AGS alarmeren.

Grafisch
Ik ben zo vrij geweest om op de tekening te kliederen, met hoe ik m'n voertuig(en) op zou stellen en hoe e.e.a. aan slangen zal lopen. Wel zo lekker, overzicht ;)

Ondersteuning
Van het organisatorische om de inzet heen (HOvD, Leider OT, CoPI, etc.)heb ik nog veels te weinig kaas gegeten om er iets zinnigs over te zeggen. Dat geldt voor m'n casusinzet eigenlijk ook, maar dat telt nu effe niet!




Damm

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 4.501
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Bevelvoerder
Reactie #40 Gepost op: 29 december 2010, 00:50:06
Even terug denken aan mijn blinde vlekken en mijn plan:

Het verder uitvragen van de boerin ga ik nu zelf doen met mijn ploegen, want ik wil weten waar de boer zich normaliter rond dit tijdstip bevindt en vraag aan haar of zij zeker kan uitsluiten dat hij zich in het brandende gedeelte van de boerderij bevindt. Daarna of zij of andere rook hebben ingeademt, daarbij kijk ik gelijk naar haar neusgaten, indien positief beantwoord ambulance bestellen, voor controle.
Waar het brand is inmiddels duidelijk, het valt mee als er geen slachtoffers zijn, verder valt de brand ook mee (25 bij 8 meter) en is het een redelijk beheersbare brand. Als er verder geen bijkomende gevaren zijn.

Plan:
- Opschalen, middelbrand. Ik maak middelbrand om uitbreiding te voorkomen.
- Ik geef de politie1 opdracht om de overige panden te controleren of er mensen aanwezig zijn.
- We gaan nog steeds voor de redding, want ik weet niet zeker of de boer zich in de boerderij bevindt.
- Aanvalsploeg gaat met een HD rechts verkennen, denk aan laag blijven en eventueel rookgas koeling.
- Waterploeg met een HD links, verder zie aanvalsploeg.
- Van beide ploegen verwacht ik een verantwoorde inzet en terugkoppeling van eventuele bijzonderheden en gevaren.
- Ik vraag zelf nog even de boerin uit op bijzonderheden(wat staat er binnen, soort bouw, zit er nog een etage in enz.) over het branddende gedeelte, met name ten aanzien van onze eigen veiligheid. Daarna ga ik verder verkennen, buitenom, tevens ter inschatting van het incident en eventuele gevaren en bijzonderheden.
- Boerin mag zich daarna in een veilig gebied begeven met politie2 en alle bezoekers zodat zij een goede telling kan doen, dit uiteraard terugkoppelen naar mij. Tevens telefonisch contact laten zoeken met de boer (mobiel).
- TS staat ter hoogte van de fietsen stalling zodat de pompbediener de waterwinning op kan bouwen en zodoende de HD's van water kan voorzien ten behoeve van de veiligheid van de ploegen.

Plan+:
- Aangezien de OVD al rijdt en waarschijnlijk sneller te plaatsen is dan de andere voertuigen zijn deze acties meer voor hem dan voor mij, maar ik zal meedenken. Daarnaast geeft ik hem een sitrap als ik tijd heb, met daarbij de verwachtingen van mijn kant richting zijn persoon.
- Indien kans op overslag aanwezig is AL inzetten om uitbreiding te voorkomen, dit hangt evenwel samen met de inzet van mijn ploegen binnen, want ik verwacht in het buitengebeid geen flinke wateropbrengst van de brandkraan. Ik ga er dus vanuit dat er snel duidelijkheid is over een verantwoorde redding van de boer in het gedeelte wat brand, zo niet dan terug trekken en uitbreiding voorkomen. Hier ligt dus een schakelmoment. AL wordt trouwens gevoed door te tweede TS, beide staan aan de kopsekant van de grote schuur voor de wittte hekken.
- TS twee mag zich ook bemoeien met het afsluiten van gas en electra voor zover niet aanwezig in het gedeelte wat brand.
- Waterwinning onvoldoende problemen met uitbreiding voorkomen, grote brand met het GWT bestellen. Houdt dus rekening met afbrand scenario, in verband met opbouwen van GWT.
In het bovengenoemde geval zal het zaak zijn de dieren uit de schuur te halen met de manschappen en politie. Voor het beeld, dan staat de AL dus de uitbreiding tegen te houden, er zal een ploeg tussen het branddende gebouw en de schuur staan met een straal de overige ploegen van beide TS en gaan dan de schuur leegtrekken.
Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.


jasper

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 1.946
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Brandwacht 1ste Klasse
Reactie #41 Gepost op: 29 december 2010, 10:02:36
AC: TS 101 terplaatse u krijgt zo dadelijk een sitrap over.

Mijn mannen of vrouwen  :P gaan aan de slag met 1 staal hd het pand in kijken of daar de boer zit. Eerst gaan we even rondom lopen en daarna melden bij mij. Ik ga de boerin uitvragen waar zij de man voor het laats heeft gezien daarna kan ik ze gelijk overgeven aan de politie die ik de taak mee geeft de mensen bij een te houden en uit te vragen waar de boer is. Dan kunnen ze het terugkoppelen en de omgeving afzetten. De nummers 1 en 2 gaan naar de verkenning met HD de boerderij in kijken of daar de boer zit. De nummers 3 en 4 gaan lage druk afleggen en een waterscherm tussen de boerderij en de pikup en stal inzetten. Kijken of we op een of andere manier die wagen nog weg kunnen krijgen. Ik ga zelf even een kijkje nemen in de schuur of de boer daar zit. En ik wil weten waar ik met het vee heen kan en wat voor soort vee het is.
2e TS gaat eerst even de waterwinning voor zich nemen. De volgende WW is een eind verder dit houd ik even bij me.


Plan Plus
Overslag op schuur is opschaling.
Boer in de woonboerderij wordt alles op redding en 2e ts gaat de afscherming op zich nemen.


1300001-MR

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.474
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #42 Gepost op: 29 december 2010, 11:27:47
Onderweg krijg ik te horen dat volgens de boerin iedereen buiten zou zijn. De politie is met 2 eenheden ter plaatse. De tweede tankautospuit is gealarmeerd, de autoladder reeds aanrijdend. De ondergrondse brandkraan blijkt inderdaad ter hoogte van de fietsenstalling te liggen. Open water ligt op 2 kilometer afstand.

AC, de Tijgelen 101 is ter plaatse, betreft een uitslaande brand, over.


Van de boerin hoor ik dat zij haar man mist en dat er dieren binnen zitten. Boeren kennende zullen zij alles op alles stellen om hun dieren te redden, dus ga ik er vanuit dat de boer binnen in het brandende schuurtje zit. Ik zie dat de pick-up aangestraald wordt en dat geldt mogelijk ook voor de aangrenzende schuur.
Van de boerin wil ik het volgende weten:
- Mogelijk dat haar man in de brandende schuur zit?
- Wat voor dieren zijn er binnen, hoeveel dieren en waar vind ik deze?
- Is er sprake van meerdere bouwlagen in de brandende schuur?
- Wat is de inhoud van de aangrenzende schuur?

Vervolgens draag ik haar over aan de politie of aan de ambulance indien nodig.

AC, hier de Tijgelen 101, schuur van 25*8m in brand, mogelijk persoon binnen, nader bericht: grote-brand incl. WTS 3000, over.
Kunt u tevens uitzoeken waar ik een 2e OBK kan vinden (denk aan ww in aanjagverband indien mogelijk). Zal vast nog wel een obk liggen. Opstarten gwt duurt wel even. Mogelijk dat de 2e TS kan uitzoeken waar de 2e OBK ligt.

Ik acht de kans aanwezig dat de brand overslaat naar de pick-up en/of de aangrenzende schuur. Ik heb 1 ploeg binnen met hd, en 1 ploeg die klaar staat om ld in te zetten, wanneer hd niet meer nodig is/niet meer veilig is. We hebben maar 1 brandkraan en als ik lagedruk wil inzetten op uitbreiding met twee handstralen is dat waarschijnlijk niet toereikend. Indien de aangrenzende schuur vee bevat wil ik deze schuur ontruimen en dient het vee elders (weiland) ondergebracht te worden. Hier kan ik wel wat handjes bij gebruiken.

Ik krijg nu dus: 1x TS, DPH, SLH, HOVD, AGS etc.

Commando's
111+112: hogedruk afleggen, wbc meenemen en rechtsom verkenning binnen indien mogelijk. Let goed op eigen veiligheid en gebruik de wbc regelmatig. Bijzonderheden direct melden.
113+114: lagedruk gereedmaken met verdeelstuk en twee handstralen. Verdeelstuk positioneren ter hoogte van linkerzijde kippenren. Afhankelijk van wateropbrengst obk een waterscherm oprichten.
119: waterwinning opbouwen vanaf obk ter hoogte van fietsenstalling.
Nadat ik de boerin de eerder genoemde vragen heb gesteld voer ik zelf een buitenverkenning rondom uit en geef daarbij mijn ogen goed de kost. Zijn er mogelijke gevaren aanwezig, waar is het schuurtje dat brand uit opgetrokken, wat voor bedekking ligt er op de aangrenzende schuur en wat zit er in die schuur.

Overwegingen
Ik tref een aardige brand aan in een schuur die onder meer dienst doet als winkeltje. Ik wil graag weten uit welk materiaal dit winkeltje is opgetrokken.
Als de aangrenzende schuur vee blijkt te bevatten wil ik die schuur ontruimen en het vee ver weg in een weiland droppen.
Indien mogelijk overweeg ik de pick-up weg te halen, maar gezien de vlammen die juist daar uit het winkeltje slaan vrees ik dat dit niet meer zal kunnen.

Plan+
Slachtoffer binnen --> lrh toepassen indien nodig, overdragen aan ambu.
Overslag naar de aangrenzende schuur --> mogelijk verdere opschaling.
Zeker dat boer in brandende schuur zit --> 113+114 hogedruk gereedmaken en linksom naar binnen als dit mogelijk is i.v.m. eigen veiligheid. Inzet volledig op redding. Tweede TS op uitbreiding. Derde TS op ontruiming aangrenzende schuur.
OBK geeft geen of matig water --> opschaling, mogelijk tweede gwt, afhankelijk van ontwikkeling brand.

Jammer dat we geen tankwagens hebben.


1300001-MR

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.474
  • Geslacht: Man
  • Bezoek: Belangstellende
Reactie #43 Gepost op: 29 december 2010, 16:25:55
kleine aanpassing n.a.v. berichtgeving Henny omtrent grootte winkeltje en bouwmateriaal:

AC, Tijgelen 101, betreft géén schuur van 25*8m in brand, maar een winkeltje, oppervlakte ong. 45m2 schat ik, nader bericht grote-brand blijft gehandhaafd i.v.m. rieten dak schuurtje, hout in schuurtje --> afbrandscenario en vliegvuur van rieten dak naar aangrenzende schuur. Deze wil ik ontruimen wanneer er vee in staat (handjes nodig). Tevens waarschijnlijk matige waterwinning. 111+112 hd afleggen en rechtsom binnenaanval met wbc indien mogelijk (eigen veiligheid). 113+114 lage druk met verdeelstuk en twee handstralen gereedmaken en waterscherm oprichten indien dit mogelijk is met het oog op de waterwinning vanaf de obk.

Rest blijft hetzelfde.



Henny

  • Forumlid
  • ***
  • Berichten: 3.714
  • Geslacht: Man
  • Specialisatie: Ploegchef - Bevelvoerder
  • Bezoek: Brandweer
  • Rang: Brandmeester
Reactie #44 Gepost op: 30 december 2010, 21:51:02
Er zijn wat keuzes die gemaakt moeten worden, zeker lastig in combinaties met het aantal blinde vlekken die je nog hebt!
Hoogste tijd dus om die vlekken wat minder blind te maken, en wat zaken te gaan uit vinden.
Waar is de boer? Wie weet heeft de boerin meer informatie, misschien de agent die wat weet? Verkennen moet ook zeker gebeuren.
Bv met een straal in het brandende winkeltje, maar ook best lastig. Een snelle uitbreiding is te verwachten, dus is dat nog veilig?
HD of LD? gecombineerd gaat wat lastig tot niet.
Misschien 3/4 even laten kijken of de pick up weggereden kan worden? Boeren laten vaak hun sleutels in de wagen zitten op hun erf. Is mogelijk schadebeperkend, en scheelt ook weer een brug in een mogelijke overslag, maar kost ook weer dure tijd!.

De diverse inzetten hebben natuurlijk verschillende gevolgen.
Een inzet met HD haalt misschien wel de bron weg van de brand, en is de zaak in no time onder controle.
Gaat men afschermen bij de auto heeft mogelijk tot resultaat dat de uitbreiding naar de grote schuur succes heeft en slechts de kinderboerderij/winkel verloren gaat! Dat is wat kan, voor het nog komende leerdoel van de casus houden we het er op dat de eerste inzet geen resultaat heeft welk je beoogd of gehoopt hebt.


Update:
Je mensen zijn aan het werk, de politie doet zijn gewone dingen, zoals letten op de boerin en andere aanwezigen. Je verneemt van de AC na je nader bericht waarin je MB bevestigd, en een persoon vermist opgegeven hebt, dat de AL over een paar minuten TP is, evenals het tweede voertuig de 105. De OvD laat uiteraard nog even op zich wachten.

Je maakt zelf een snelle rondom verkenning en dit geeft het volgende beeld:
Een houten schuur, die aangestraald wordt, waar je bovendien zo snel niet naar binnen kan (kijken),

visitors can't see pics , please register or login


Tussen de stallen in ligt een stevige stapel stro en ander los materiaal opgeslagen.
In vogelvlucht:

visitors can't see pics , please register or login


In de verste, 2e,  stal achter, ook met houten wanden, werp je ook nog snel een blik naar binnen:

visitors can't see pics , please register or login


En tot je geluk, maar misschien is het ook een tegenvaller, zie je ook de boer halverwege die stal druk bezig:

visitors can't see pics , please register or login


Hij geeft aan dat het goed gaat...

Als je weer terug naar voren loopt zie je dat je de brand niet houdt:

visitors can't see pics , please register or login


Wat zijn nu je overwegingen en acties?
Voor wie dat nog niet gedaan heeft wil ik ook graag horen waar zij de opstelplaats zien van de AL (mits je een taak voor hem hebt) en die van de 2e TS, de 105.
Bovendien hoor ik graag aan wie je de AL koppelt (115 of 125)? En wat je voor een taak voor hen hebt.